配备单独保护装置的电能用户组可以通过三种方式组成:
按公寓房间(每个房间都有单独的线路)
按消费者类型划分:照明、插座、电炉、洗衣机等。
对于每个用电设备,无论是插座还是灯,都安装带有保护装置的单独电源线(欧洲版)
实践表明,房屋或公寓中的任何布线都是上述选项的组合,具体取决于具体的需求和条件。
确定安装功率和负载电流
设计的一个重要阶段是确定每组安装设备的总功耗。
安装功负载电流。额定电流是流过相线的最大电流。在电压为 爱沙尼亚电话号码列表 220V的公寓或房屋的内部网络中,很容易通过最大功耗来确定。
对于单相负载,额定电流In~4.5Pm,其中Pm是最大功耗,单位为千瓦。例如,当 Pm = 5 kW 时,In = 4.5 * 5 = 22.5 A。
在对消费者进行分组时,需要从以下情况出发:
空调、地暖、电炉、洗衣机和其他带有外露导电元件的强力消耗器必须连接到单独的线路,每条线路都受到断路器和 RCD 的保护。
湿度较高区域(厨房和浴室)的插座被分配到单独的组中。
客厅插座可以合并成一组
建议将客厅的照明系统分成两组(或更多组)。
分组是在配电柜中进行的,每组安装一个自动开关,有些情况下还安装一个RCD。因此,配电盘外面的每一组都代表一个独立的电路。
标称负载电流的值可以让您确定保护装置的特性和线芯的横截面积。
最简单的计算是针对只有一台电器的组,例如电烤箱。其功耗为2千瓦(由护照决定)。额定负载电流 In = 4.5 * 2 = 9 A。因此,必须在烤箱电源电路中安装额定电流至少为 9 A 的断路器。额定值最接近的是 10 A 断路器。
由于引入了需求系数,因此计算具有多个消费者的组的电流负荷和选择断路器变得复杂,需求系数决定了组中所有消费者在较长时间内同时开启的概率。